Foro campanas extractoras

Instalación del sistema de escape Monoxivent Technorail

¡Qué suerte! No he probado la campana extractora, pero definitivamente parece superar una configuración común: ventilador en línea + ventilación al exterior + apagar el ventilador interno, así que si yo fuera usted estaría muy seguro de que decirle al GF “filtro conectado” sería totalmente viable. La reducción de ruido no es poca cosa.

Otro aspecto por supuesto es si la campana solo ventila al exterior o intenta limpiar el aire antes de salir. En este último caso, el material químico no produciría muchas partículas, mientras que el corte de MDF, por ejemplo, produce suficientes como para atascar un filtro normal en pocas horas.

LIVINOX LCH-GOSSAN-90ss Rendimiento

¿Puede alguien indicarme un artículo de la NFPA sobre si las campanas extractoras necesitan cableado a prueba de explosiones? También parece que NFPA 45 (que no tengo) puede proporcionar la respuesta. Gracias de antemano por cualquier ayuda.

Espero que algunos datos más puedan estimular una respuesta. Las campanas se encuentran en una planta de fabricación. El laboratorio es para probar el producto y las campanas están situadas en un espacio no peligroso. Las unidades se suministraron con interruptores y receptáculos a prueba de explosiones (fuera de la campana de la cámara), pero están en el mismo espacio que los accesorios normales, receptáculos, etc. Entonces, ¿los productos químicos que se utilizan en la campana determinan la clasificación según el artículo 500? Si la cámara es un entorno controlado, ¿por qué tendrían que ser a prueba de explosiones los dispositivos situados fuera de la cámara si el laboratorio no está clasificado como zona peligrosa?

  Holgura entre puerta y marco

Esperemos que algunos datos más puedan estimular una respuesta. Las campanas se encuentran en una planta de fabricación. El laboratorio es para probar el producto y las campanas están situadas en un espacio no peligroso. Las unidades se suministraron con interruptores y receptáculos a prueba de explosiones (fuera de la campana de la cámara), pero están en el mismo espacio que los accesorios normales, receptáculos, etc. Entonces, ¿los productos químicos que se utilizan en la campana determinan la clasificación según el artículo 500? Si la cámara es un entorno controlado, ¿por qué tendrían que ser a prueba de explosiones los dispositivos situados fuera de la cámara si el laboratorio no está clasificado como zona peligrosa?

Campana de humos baja

El propietario quería que todas las campanas de extracción funcionaran con 100 cfm 24:7. Tras una modelización energética preliminar con 60 cfm durante las horas de trabajo y 30 cfm después de las horas de trabajo, reducimos los cambios de aire, la energía del ventilador y, con VAV, más energía durante las horas desocupadas. Esta mejora del rendimiento energético está resultando convincente, especialmente en el macroclima del desierto. Pregunta: ¿Es legítimo utilizar 100cfm en nuestro modelo base?

Un modelador energético profesional acaba de aconsejar que las campanas de extracción son cargas de proceso porque retiran productos químicos de los laboratorios, no acondicionan el espacio para las personas que trabajan en los laboratorios. Entonces… ¿todavía es posible explorar el ahorro energético entre flujo constante en el modelo base y VAV en el propuesto? ¿Quizás a través del Método de Cálculo Excepcional?

  Molduras de porexpan

Los sistemas de laboratorio están cubiertos por el Apéndice G y, por lo tanto, no son cargas de proceso, por lo que el ahorro energético es posible siempre que se siga el protocolo de modelado para los sistemas de línea de base. He aquí algunas notas específicas de la norma 90.1-2007:

-La excepción (d) del apartado G3.1.1 requiere la modelización del sistema nº 5 o nº 7 de la línea de base con una reducción del 50% en los volúmenes de extracción y de aire de reposición durante los periodos desocupados (para sistemas de laboratorio con un mínimo de 5.000 cfm de extracción). Los horarios de laboratorio del Apéndice G del Manual del usuario parecen indicar que esto se refiere a la campana extractora no utilizada (es decir, con la hoja cerrada), y no a las condiciones de ocupación de todo el edificio.

Presentamos las campanas extractoras FOTILE: Serie Slant Vent

Steve TaylorSenior MemberUsername: steveatwiPost Number: 15Registered: 07-2008Posted on Thursday, June 04, 2009 – 12:05 pm: ¿Existe alguna especificación no propietaria para las campanas extractoras? Creo que el tamaño, los pies cúbicos por minuto de movimiento de aire y la resistencia química serían relevantes. ¿Algo más? ¿Qué tipo de cifras serían razonables? Esto sería para una especificación de la guía de trabajo de laboratorio.

  Precio tabique pladur 13+48+13

Jerry Tims AIA, CSISenior MemberUsername: jtimsPost Number: 82Registered: 04-2005Posted on Thursday, June 04, 2009 – 12:13 pm: Tengo campanas de extracción en la Sección 11 5313. Siento no poder ayudarte con una sección que no sea de propiedad. La mayoría de nuestros proyectos no las tienen, y en la mayoría de los casos en que las tienen, tenemos un consultor de laboratorio que realmente escribe esas secciones.

Steve TaylorSenior MemberUsername: steveatwiPost Number: 16Registered: 07-2008Posted on Thursday, June 04, 2009 – 12:30 pm: Veo que SEFA 1 es una norma para campanas de extracción. Voy a hacer referencia a eso, y dar la opción de especificar el tamaño y el flujo de aire o marca y modelo. Si hay una forma mejor, me encantaría saberlo. ¿Alguien sabe si SEFA 7 (Instalaciones de laboratorio y hospitalarias) cubre los fregaderos de laboratorio? Sé que cubre los accesorios eléctricos y de fontanería.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información